35kV变电站设计问题请教
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!
220kV变电站防雷接地设计探讨
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
35KV变电站设计的环保及节能理念
近年来,在35KV变电站设计过程中,一般针对不同地域环境特点,选取电磁场水平较低的先进设备。同时为了节约占地面积和减少电磁场对周围居民的影响,一般采用GIS组合电气设备等。此外,针对环境影响较突出的噪声问题,特别是从选取较低噪声设备到安装防噪、隔噪设施等方面,都尽可能的降低变电站对周围环境的影响。以下通过论述降噪措施、电磁污染防护、“三废”处理、环保建筑材料的应用等环保举措对变电站设计进行了分析,努力实现国家倡导的“资源节约型、环境友好型和工业化变电站设计”达到经济和社会效益最大化。1环保措施1.1采取降噪措施变电站的噪声源主要有断路器、变压器和轴流风机。断路器有电冲击或电击噪声,变压器有持续交流噪声,轴流风机有机械振动噪声,为减弱噪声,应选用低噪声设备,主变压器采用室内布置方式,底部加装弹性防振支架或刚性弹簧消振,在变压器的进风、出风口配置消音设施,同时在变压器室内墙面应加装吸音板、吸引砖,增加吸声系数。轴流风机布置于室内,采用低噪声轴流风机,外加消音防护