请问长度超过8米的配电装置室,设有两个门,是否均需直接对外?现需要设计一个变电所,城市轨道交通(高架线路)用,利用桥下空间设置一个牵引降压混合变电所,提供列车动力及线路区间照明等用途,面积约500平方米,含有控制室、400V开关柜室、33kV开关柜室、整流变压器室等。其中控制室有两个门,一个直接对外,一个与400V开关柜室相通,审查人员指出不满足要求,应两门都直通室外。请问这是否强条?我的设计是否存在问题?急盼答复,谢了!
现需要设计一个变电所,城市轨道交通(高架线路)用,利用桥下空间设置一个牵引降压混合变电所,提供列车动力及线路区间照明等用途,面积约500平方米,含有控制室、400V开关柜室、33kV开关柜室、整流变压器室等。其中控制室有两个门,一个直接对外,一个与400V开关柜室相通,审查人员指出不满足要求,应两门都直通室外。请问这是否强条?我的设计是否存在问题?急盼答复,谢了!