设计变电所需要给结构提荷载吗?
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月06日 10:08:59
只看楼主

最近一个项目和一个做结构的第一次配合,提完电缆沟和预埋件,他突然问我荷载多少,我看图集上确实有这个,但是以前从没提过,而且我也不知道怎么定荷载。不知道大家都是怎么给结构提条件的。

最近一个项目和一个做结构的第一次配合,提完电缆沟和预埋件,他突然问我荷载多少,我看图集上确实有这个,但是以前从没提过,而且我也不知道怎么定荷载。不知道大家都是怎么给结构提条件的。
免费打赏
co1463662448637
2016年07月06日 10:47:05
2楼
他问的荷载是重量,不是电路的 负荷哦,一般这个荷载就是你将来设备的重量还有可能在结构活动的活荷载
回复
a396673967
2016年07月06日 11:18:48
3楼
石人工2016 发表于 2016-7-6 10:47 他问的荷载是重量,不是电路的 负荷哦,一般这个荷载就是你将来设备的重量还有可能在结构活动的活荷载一般结构设计都能承受配电设备的重量吧,以前从没提过这个
回复
cmb178
2016年07月06日 11:53:11
4楼
有的提,有的不提
回复
cmb178
2016年07月06日 11:53:41
5楼
特别重的设备,要说一下
回复
dianqi1024
2016年07月06日 16:52:47
6楼
你这种情况应该是配电室在二楼,配电柜安装在楼板上,一般荷载2500N,也有4000N的,看图集
回复
xwlin1989
2016年07月06日 16:55:50
7楼
要的。。。。。。。
回复
a396673967
2016年07月06日 20:55:29
8楼
xwlin1989 发表于 2016-7-6 16:55 要的。。。。。。。荷载具体怎么定啊
回复
co1438651239503
2016年07月07日 06:08:49
9楼
l路过!!!!!
回复
xwlin1989
2016年07月08日 11:04:40
10楼
a396673967 发表于 2016-7-6 20:55 荷载具体怎么定啊荷载多少由结构专业定,我们只要提供设备的位置、重量、尺寸,如果设备运行时有震动,也要给结构专业提一个震动系数,这些一般设备手册上会有。