设计变电所需要给结构提荷载吗?
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月06日 10:08:59
只看楼主

最近一个项目和一个做结构的第一次配合,提完电缆沟和预埋件,他突然问我荷载多少,我看图集上确实有这个,但是以前从没提过,而且我也不知道怎么定荷载。不知道大家都是怎么给结构提条件的。

最近一个项目和一个做结构的第一次配合,提完电缆沟和预埋件,他突然问我荷载多少,我看图集上确实有这个,但是以前从没提过,而且我也不知道怎么定荷载。不知道大家都是怎么给结构提条件的。
免费打赏
地瓜2号
2017年08月17日 21:37:06
12楼
学习了,正好用上,但是在哪个手册上有呢?
回复
qzw_cool
2017年08月18日 08:52:16
13楼
04DX101数据手册有
回复
ly813
2017年08月20日 06:47:43
14楼
图集及规范里都有的
回复
电气交流
2017年08月21日 09:00:46
15楼
埋件和荷载都需要提交给结构
回复
liushibo422
2017年08月21日 09:16:59
16楼
一般配电室不需要,不过像变压器这类比较重的还是相互提一下,免得后期出现问题