通过用水解决消防火灾遇到的问题
中国消防用水以生活饮用水为主,这与我国水资源缺乏的现状背道而驰, 如何寻找新的安全、充足的消防水源替代生活饮用水是当务之急。从节约用水且保证消防用水安全可靠的角度来分析, 中水、循环冷却水、雨水都可以在消防设施中加以应用。 1、高压消防给水系统: 高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,从消火栓直接接出水带、水枪就能灭火。 采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保持生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。 2、临时高压消防给水系统: 临时高压消防给水系统管网内平时压力不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动。 3、低压消防给水系统: 低压消防给水系统管网内压力较低,火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。采用这种给水系统时,其管网的压力保
消防火灾自动报警系统关键技术
摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电