消防火灾自动报警系统关键技术
摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电
消防火灾自动报警系统36个审图技巧,你get到了嘛?
消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。1先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。2平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明? 6风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一? 7水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱? 8使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确?9防火卷帘应如何控制? 10风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一,靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制) 1