火灾自动报警消防联动控制系统
火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》
火灾报警控制器与消防联动控制器的区别
◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态。指示不同状态的指示灯颜色应作区分:红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。 2.液晶显示屏 液晶显示屏会显示系统状态的详细信息。例如火灾报警状态,系统状态指示灯仅通过点亮火警灯来告知相关人员有火警信息,但看不出有几个火警、具体发生在哪些部位、何时发生的。以上具体信息在液晶显示屏上会详细显示。 3.打印机 系统中发生的所有事件,除了可以用系统状态指示灯指示状态、在
火灾自动报警及消防联动控制系统的配置
近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其中设计尤为重要。设计人员在进行火灾自动报警及消防联动控制系统设计时,一般是根据建筑物的实际情况,遵循现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等消防法律法规进行设计,但对于火灾自动报警及消防联动控制系统主机的配置,设计人员一般都不会进行详细的设计。主机的配置大多数都是由厂家提供的,而厂家不太了解现场,往往根据经验来配置。因此可能会导致配置达不到要求,造成地址容量不足、电源容量不
关于火灾报警中消防泵,风机的联动控制请教
看了一些设计院的图纸,消防泵、喷淋泵、风机等大型重要设备控制柜连了一个总线模块,且还有一路手控线从直接控制盘与控制柜相连无模块。。。本人纠结在是否需要总线模块???举海湾与北大青鸟产品为例说明: 海湾,只需要一路直接控制盘里的手控线与设备控制柜相连,要实现设备自动控制,直接控制盘与报警控制器相连,根据控制器编写的联动关系实现自动控制设备。。。北大青鸟,只需一路手动控制盘的手控线与设备控制柜相连,中间加了个多线模块,对设备的自动与手动控制海湾原理类似。。。当然加总线模块控制设备也行,但是有这个必要吗???还是设计人员只是想表达火规5.3.2条规定的意思:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。