我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点

我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明
其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?
谢谢高手指点
免费打赏
之清
2010年03月19日 10:46:21
2楼
非消费电源都要切断
回复
shwzc
2010年03月19日 13:10:52
3楼
见《火灾自动报警系统设计规范(GB50016-98)的规定:
1.应切断有关部位的非消防电源;
2应接通有关部位的消防电源;
3.火灾确认后,消防控制设备应按疏散顺序接通火灾警报装置.
就是说,三层着火时,二~四层的电气设备及有关的电气设备按照上面方法操作。
火灾时,切断的非消防负荷与消防负荷之和,与平时负荷取最大值为计算负荷。