只看楼主

4月7日下午,清华大学召开全校消防安全工作会议,会上保卫处对3月2日紫荆学生公寓9号楼发生火情的相关情况进行了通报。 火灾情况 3月2日早6时许,紫荆学生公寓9号楼1单元102室中厅发生火情,学生区微型消防站出动、消防救援机构赶赴现场,6时37分扑灭,无人员伤亡。 火情发生后,上级相关部门十分重视,北京市消防救援总队成立调查组,就起火原因、应急处置过程以及日常管理进行专业调查。4月2日,消防部门反馈了起火原因,具体是:2022年3月2日6时许,北京市海淀区清华园1号院紫荆公寓9号楼1单元102室发生火灾,燃烧物为衣物、生活用品、杂物等,过火面积约15平方米,火灾造成102室及室内物品不同程度烧损和烟熏损失,一层楼道及102室南阳台以上楼外墙不同程度烟熏受损,无人员伤亡。经调查,对起火原因认定如下:起火部位位于102室中厅内西侧下方处,推断起火时间为2022年3月2日6时01分左右,起火原因系中厅内通电电器发生故障引燃周边可燃物所致。在起火位置处发现手机、电吹风、电子琴、热熔胶枪、照明灯具等电器残骸。综合调查询问、现场勘验、视频分析、物证鉴定等证据情况,排除放火嫌疑,火灾具有明燃特征,排除遗留火种、微弱火源等起火的因素,未能锁定具体电器。

4月7日下午,清华大学召开全校消防安全工作会议,会上保卫处对3月2日紫荆学生公寓9号楼发生火情的相关情况进行了通报。

火灾情况

3月2日早6时许,紫荆学生公寓9号楼1单元102室中厅发生火情,学生区微型消防站出动、消防救援机构赶赴现场,6时37分扑灭,无人员伤亡。

针对师生普遍关心的问题,经与消防部门沟通了解,确认以下情况。

(1) 关于火情发生时消防疏散广播未能正常启动的情况 。火灾发生后,学生社区管理服务中心消防控制室(简称中控室)于6时06分接到9号楼感烟火灾探测器的报警信号,但现场值班人员未按操作流程及时打开疏散广播,后开启广播时,火灾已造成应急广播所在的配电回路出现故障,无法正常使用,导致宿舍内学生无法听到应急广播。

(2)关于应急灯和疏散门的开启情况。6时06分,中控室收到感烟火灾探测器的报警信号。6时10分,学生社区工作人员赶到现场进行处置,使用干粉灭火器灭火并组织学生疏散。6时15分,紫荆9号楼北侧疏散门、楼内应急灯等消防疏散设施全部打开。此前疏散的同学遇到 北侧疏散门未打开的情况时,无人按开紧急按钮 。而1单元南侧门禁因疫情防控原因处于关闭状态,因此,试图从此通道疏散的同学只能折返从其他通道疏散。同学疏散时,因楼道里烟雾较大,应急灯的效果减弱。

(3)关于学生公寓是否存在电气线路老化问题的情况。 学校每年都会请具有专业资质的公司对供电系统和消防设备设施进行消电检,检测结果符合国家相关标准 。3月2日火情发生后,学生社区中心紧急对学生宿舍开展了全面检查,未发现电气线路问题。4月2日,消防部门通报时也明确表示调查中未发现电路老化问题。

火情发生后,学校高度重视。一方面是对受影响的同学进行生活安置和身心关怀。立即启动宿舍调整、更换被褥、发放生活物资;协调校医院保障相关同学按需就医和体检;专门制定心理援助计划,提供24小时热线、线下咨询等服务;对相关同学及时发放临时困难补助,解决同学实际困难。另一方面是组织开展校园消防安全大检查,切实排除校园安全隐患。重点围绕宿舍安全用电、使用违章电器、杂物堆积隐患等,对全部56栋学生公寓、12729间宿舍开展拉网式联合安全检查。对检查中发现的违章电器、用电隐患、消防隐患等问题,采取针对性措施消除安全隐患。


学校深入做好相关整改工作,成立了由校长担任组长的消防安全专项工作组。4月2日,学校收到北京市防火委的督办函。学校高度重视,严格对照督办函的要求,在已有工作的基础上进一步制定完善消防工作整改方案,主要包括严肃事故责任追究和处理、严格落实消防安全主体责任,加大设备设施保障和财政经费投入,加强消防应急力量和处置能力建设,立即组织开展消防安全大排查、大整治,强化消防宣传培训和警示教育等。


作为学校消防安全主管部门,保卫处将深刻吸取此次事故教训,在学校党委领导下,与各部门各单位通力合作,举一反三、深入查找原因,和全体师生员工一起,严格落实消防安全责任,把重大风险隐患当作事故来对待,严防此类事故再 次发生。