厂区室外消防系统的合理设置
有个厂区的位置比较偏,市政给水无法达到两路水源,仅一条DN150的供水管,而厂房相当大超过50000立方,室外的消防用水量相当大(Q=45l/s),这个厂区是否只设消防水池,可不可以不设置室外消防水泵啊,做这个厂区的室外消防怎么考虑比较合理节省呢?谢谢!
室外消防系统设计的几个问题
我遇到一个油品换装场的消防系统设计,根据消防部门要求,做一个临时高压系统,因场子大,消火栓保护半径为120m,这样就有两个问题:一个是如果考虑消火栓间距为120m,那么计算水头损失时消火栓水龙带应该考虑多长,是60还是120m或者还是别的数值?第二个问题是水龙带太长水头损失就大,为了满足消火栓口的充实水柱,势必造成管道内的压力就大,这样以来会不会造成水龙带接口处、甚至水龙带本身的爆裂?
关于各种消防系统的求助
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
室外室内合用消防系统疑问
南京多层仓库项目,室外45L/s,室内10L/s,设消防水池,屋面消防水箱,室外、室内合用消火栓泵,消防管道.请教下这个系统还需设增压稳压设备吗?各自的理由是什么?
关于消防系统设计的总结
本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
关于消防系统的系统等问题
现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!
关于消防系统的稳压问题
项目是一处五层楼高的客运站,无地下室。现要设消防系统,消防水箱已设。请问,还需要再在泵房里设一套稳压装置稳压吗?还是说消防水箱已经可以起到足够的稳压作用?
消防系统这样设计行吗??
有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
请教关于消防系统的一些问题
大家好!我做的工程太少,一直对消防系统的一些问题搞不清楚。(1)高层消防是不是一定要设屋顶消防水箱?直接用水泵从消防水池打上去可不可以?(2)消防给水分为常高压、稳高压、临时高压,分别适用在什么条件下?(3)常高压消防给水的系统是什么样的?希望各位同仁给以帮助,谢谢了!
这样的消防系统怎样设置好?