关于消防系统成环的问题
feier88229
feier88229 Lv.3
2010年08月05日 16:46:24
只看楼主

高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗

高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗

消防系统图.jpg

免费打赏
feier88229
2010年08月05日 16:53:49
2楼
怎么没人看啊。。我是新手。
回复
feier88229
2010年08月05日 17:00:02
3楼
自己顶顶,,
回复
澧信
2010年08月09日 09:34:22
4楼
规范提到室内环状有水平环网、垂直环网和立体环网,现在您画的是垂直环网,若条件许可,建议加设水平环网。另外,所有室内消火栓均包含在环状管网内,以保证检修管道时不会因为关闭某一根管道而导致消火栓不能运作。
回复
gaoshang2324
2010年08月09日 23:49:11
5楼
XL-2,XL-5,XL-8 似乎是没有成环,看不太清,其他没看出问题。 接水泵处看不清。 如果整体全部成大环个别消火栓不太好实现,在此处局部成小环也是可以的。
回复
小方
2010年08月10日 11:52:42
6楼
多层竖向成环也可以,不过要保证每只消火栓都是从环管上接出,只有不是两层上下各接一只消火栓才可以用支管。从你的图纸看,XL-5和XL-8应该分别从环管上接出,或者他们连起来成一个小环。还有每根立管底部和顶部都应该设阀门,消火栓泵出水管接到环管上,两边设阀门。
回复
hhh01234567
2010年08月12日 17:34:31
7楼
画的不错。立管也是双向供水就可以。
回复
老科
2010年08月17日 18:23:48
8楼
顶端环管上阀门太少
回复
feier88229
2010年08月23日 09:53:55
9楼
嗯 我现在知道了 是这样的~~~已经改过了 谢谢
回复
feier88229
2010年08月23日 09:55:06
10楼
知道了 谢谢:time:
回复
feier88229
2010年08月23日 09:55:48
11楼
Thank you:)
回复