室外消防系统设计的几个问题
dengxi
dengxi Lv.2
2005年04月09日 11:05:55
只看楼主

我遇到一个油品换装场的消防系统设计,根据消防部门要求,做一个临时高压系统,因场子大,消火栓保护半径为120m,这样就有两个问题:一个是如果考虑消火栓间距为120m,那么计算水头损失时消火栓水龙带应该考虑多长,是60还是120m或者还是别的数值?第二个问题是水龙带太长水头损失就大,为了满足消火栓口的充实水柱,势必造成管道内的压力就大,这样以来会不会造成水龙带接口处、甚至水龙带本身的爆裂?

我遇到一个油品换装场的消防系统设计,根据消防部门要求,做一个临时高压系统,因场子大,消火栓保护半径为120m,这样就有两个问题:一个是如果考虑消火栓间距为120m,那么计算水头损失时消火栓水龙带应该考虑多长,是60还是120m或者还是别的数值?第二个问题是水龙带太长水头损失就大,为了满足消火栓口的充实水柱,势必造成管道内的压力就大,这样以来会不会造成水龙带接口处、甚至水龙带本身的爆裂?
免费打赏
yaaaa
2005年04月09日 20:44:59
2楼
第一个问题:一个室外消火栓保护半径150米,当然按150米计算了;
第二个问题:适当放大管径,水头损失降低就可以了。