求助:两厂房消防系统室外是否需要设计成环状管网?
akuma1998
akuma1998 Lv.2
2004年06月06日 23:42:08
只看楼主

两相邻厂房各建筑面积为2300平方米,间距为1米,那么在消防设计上是否将两厂房四周用DN100设计成环状管网,可否用一条管入供两厂房消防用水,这样就更加经济合理,请问这样合符规范吗?

两相邻厂房各建筑面积为2300平方米,间距为1米,那么在消防设计上是否将两厂房四周用DN100设计成环状管网,可否用一条管入供两厂房消防用水,这样就更加经济合理,请问这样合符规范吗?
免费打赏
1969yfj
2004年06月07日 00:10:45
2楼
可以的
回复
wwhh33
2004年06月07日 02:31:35
3楼
可把两厂房作为一个系统来设计,但引入管要有两条
回复
akuma1998
2004年06月07日 08:36:01
4楼
补充:在这个系统上,我还要设两个室外地上栓。
回复
zl9713080
2004年06月07日 09:06:25
5楼
什么生产级别啊,怎么这样近(最少也应该是10米),可符合建筑规范?没有弄好要做喷淋的,当然要是乙级以上
回复
akuma1998
2004年06月07日 11:14:02
6楼
应上楼:两厂房相邻外墙是防火墙,丙类生产,耐火等级为二级 
回复
akuma1998
2004年06月08日 18:15:24
7楼
还有没有回答?
回复
1969yfj
2004年06月08日 20:34:18
8楼
想问什么?