室外消防系统与生活给水系统合用。并且设有消防水池,储存了室外消防水。但市政只有一路进水。这可不可行??
室外消防系统与生活给水系统合用。并且设有消防水池,储存了室外消防水。但市政只有一路进水。这可不可行??
2楼
这要看你消防水池的大小了
回复
3楼
消防水池储存了2h的室外消防用水。
回复
4楼
关于一路进水的室外消防系统问题的请教???
回复
5楼
关于一路进水的室外消防系统问题的请教???
室外消防系统与生活给水系统合用。并且设有消防水池,储存了室外消防水。但市政只有一路进水。这可不可行??
可以,再是你要再设一套泵才行,如果是临时高压的可能还要在每个室外栓附近设启动按钮
回复
6楼
消防水池的水量满足要求,而且消防泵满足水量要求(室外消防+生活用水),市政只有一路进水是可以的。问题在于市政供水与消防泵供水的切换方式。
回复
7楼
如果消防管网成环布置的话,必须要有两路进水
回复