有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)

有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.
现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.
我有以下几个问题:
1,能否按一个系统设计消防系统?
2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?
3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?
4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)
希望各位指教?
pony131421
2006年01月03日 00:46:37
2楼
楼主,这种商铺很多见,一般根据当地消防部分规定1是可以的,2两路进水肯定不能满足,须甲方与消防部门协商,否则加水池。3,报警按钮?起泵按钮巴,泵都没有,还要按钮干吗?不用。4,我们浙江是可以二楼不设消火栓的,加两具灭火器就好
回复
malong_555
2006年01月03日 02:02:40
3楼
感谢
回复
pass2006
2006年01月03日 13:49:49
4楼

向浙江消防部门致敬!
底层商业网点进深不大,设了室内消火栓,意义不大,浙江消防部门从实际出发的精神值得规范编制组的老朽门学习
回复
huvicn
2006年01月06日 20:58:00
5楼
建议采用涂塑复合钢管,
回复
huvicn
2006年01月06日 21:30:48
6楼
涂塑复合钢管咨询电话13817607443
回复
shi-tou
2006年01月07日 12:29:09
7楼
两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?
  觉得应满足的,虽然是一条街道的市政管上,但你可以从不同地方引呀,规范上说的环状指在小区内呀,供水干管不能少于两条,
很多地方都只能在一条街的市政管道上引,没有的,你不可能设水池,这样做成本太高,甲方不会让你这样做的
回复