浅谈高层建筑的消防给水
文章摘要:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起..• 高层建筑 • 消防 • 给水 • 火灾 详细内容:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接
浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题
浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题 高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,与大家交流。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-151/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来
高层建筑消防给水设计之我见
随着社会和国民经济的不断发展,我国的高层建筑也越来越多地矗立于城市之中。在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。结合本人的毕业实习实践,现就高层建筑的消防给水设计谈几点浅显的个人想法。 一、 关于高层建筑消防水箱的设置 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称《高规》)要求,凡建筑高度超过24米、而又未采用高压给水系统的高层建筑,均应设置高位水箱,以保证消防用水。但在实际执行中,设置建筑高位水箱常遇有两大问题:一是建筑立面受影响,建筑专业不愿意做;二是即使设置了高位水箱,建筑物最上面两层的水压往往不能满足防火规范要求的消防所需水头,仍需要另加消防增压泵,这样一来就增添了一些不必要的费用。针对这种情况,笔者认为,限于50米以下的二类高层建筑可不设置高位水箱,而采取在消防泵房内一并做小流量的稳压
谈高层建筑消防给水的探讨分析
城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接关系到火灾扑救的成败。 1.往高层建筑供水的必要性 高层建筑灭火抢险不易已成为当今火灾扑救中的“三难”之一(“三难”是指高层建筑、地下工程、石油化工三种火灾),而高层建筑火灾的消防给水是灭火的基础,又是难中之难。 1.1高层建筑尽管立足自救,但是落后自救系统一旦失灵,或自救系统虽可工作但不能满足使用效能