浅谈高层建筑的消防给水
文章摘要:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起..• 高层建筑 • 消防 • 给水 • 火灾 详细内容:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接
消防供电安全高层建筑论文
消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。2高层建筑的消防供电及设施根据《建筑设计防火规范》等标准规范的规定,高层建筑的消防供电按供电负荷等级分类时,消防用电的负荷等级与建筑物中供电负荷的最高等级相同。一类建筑的消防用电的供电负荷为
浅谈高层建筑消防设计的优化
摘要:城市高层建筑是现代建筑工业发展的重要标志,在某种意义上也是城市经济发展的重要展示之一?消防设计是高层建筑设计的关键?因此,把好消防工作源头关,把高层建筑消防工作做好?做深?做细,以增强社会抵御重特大火灾的能力,本文对目前高层建筑消防设计及施工中常见的问题进行了分析,并提出了对策? 近几年来,我国的建筑业得到了快速的发展,各地区的高层建筑不断涌现?高层建筑作为现代建筑工业发展的重要标志,对城市的经济发展也起到了重要的作用?由于高层建筑面积大?功能复杂?层数多?建筑单体体量大?人员众多?垂直疏散距离长,火势蔓延迅速,扑救相对困难,易导致重大经济损失和人员伤亡,因此消防设计是超高层建筑设计的关键? 1?消防给水系统探讨 1?1消防给水系统的问题 要解决高层建筑的消防安全问题,首先得从消防给水系统做起?因为,水在消防中起着相当重要的作用?高层建筑给水系统中主要存在下列的一些问题?例如,在实际工程中,常有一组泵共用一根吸水管,且管径不能满足水量要求的情况?消防泵后面管道的止回阀前后未设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门?管网上的阀门未作任何标识?