浅谈高层建筑消防设计的优化
摘要:城市高层建筑是现代建筑工业发展的重要标志,在某种意义上也是城市经济发展的重要展示之一?消防设计是高层建筑设计的关键?因此,把好消防工作源头关,把高层建筑消防工作做好?做深?做细,以增强社会抵御重特大火灾的能力,本文对目前高层建筑消防设计及施工中常见的问题进行了分析,并提出了对策? 近几年来,我国的建筑业得到了快速的发展,各地区的高层建筑不断涌现?高层建筑作为现代建筑工业发展的重要标志,对城市的经济发展也起到了重要的作用?由于高层建筑面积大?功能复杂?层数多?建筑单体体量大?人员众多?垂直疏散距离长,火势蔓延迅速,扑救相对困难,易导致重大经济损失和人员伤亡,因此消防设计是超高层建筑设计的关键? 1?消防给水系统探讨 1?1消防给水系统的问题 要解决高层建筑的消防安全问题,首先得从消防给水系统做起?因为,水在消防中起着相当重要的作用?高层建筑给水系统中主要存在下列的一些问题?例如,在实际工程中,常有一组泵共用一根吸水管,且管径不能满足水量要求的情况?消防泵后面管道的止回阀前后未设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门?管网上的阀门未作任何标识?
高层建筑给排水消防设计研究
近几年来,我国的国民经济不断蓬勃发展,国内建筑,特别是土地供应比较紧张的大中型城市,其高层建筑所占的比例很大。因此,科学地、合理地设计排水消防系统十分重要,不仅可以保障高层建筑的正常运转,而且保障居民的生命财产安全。 1.给水系统的设计 1.1生活用水的给水方式 目前,我国的给水通常能满足五至六层建筑的生活用水,对于较高的层楼,例如10层级以上则无法满足供给。因此,必须根据建筑的不同特点以及使用方式,采取合理科学的给水方式:分区串联的供水方式。串联供水方式必须在每一区域内设计专门的水箱以及水泵,水泵则分散装置于各个区的楼层里,以便满足供水需求。分区并联式。并联供水的方式可以满足每一区域设置自己的供水设备,在各个区域内提供一整套供水设备,以便满足用水需求。设备通常会装置在建筑的地下室或者底层的水泵房里,确保各供水区不会相互干扰。分区减压的供水方式,其方
浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题
浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题 高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,与大家交流。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-151/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来