浅谈高层建筑消防设计的优化
摘要:城市高层建筑是现代建筑工业发展的重要标志,在某种意义上也是城市经济发展的重要展示之一?消防设计是高层建筑设计的关键?因此,把好消防工作源头关,把高层建筑消防工作做好?做深?做细,以增强社会抵御重特大火灾的能力,本文对目前高层建筑消防设计及施工中常见的问题进行了分析,并提出了对策? 近几年来,我国的建筑业得到了快速的发展,各地区的高层建筑不断涌现?高层建筑作为现代建筑工业发展的重要标志,对城市的经济发展也起到了重要的作用?由于高层建筑面积大?功能复杂?层数多?建筑单体体量大?人员众多?垂直疏散距离长,火势蔓延迅速,扑救相对困难,易导致重大经济损失和人员伤亡,因此消防设计是超高层建筑设计的关键? 1?消防给水系统探讨 1?1消防给水系统的问题 要解决高层建筑的消防安全问题,首先得从消防给水系统做起?因为,水在消防中起着相当重要的作用?高层建筑给水系统中主要存在下列的一些问题?例如,在实际工程中,常有一组泵共用一根吸水管,且管径不能满足水量要求的情况?消防泵后面管道的止回阀前后未设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门?管网上的阀门未作任何标识?
高层建筑消防给水设计之我见
随着社会和国民经济的不断发展,我国的高层建筑也越来越多地矗立于城市之中。在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。结合本人的毕业实习实践,现就高层建筑的消防给水设计谈几点浅显的个人想法。 一、 关于高层建筑消防水箱的设置 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称《高规》)要求,凡建筑高度超过24米、而又未采用高压给水系统的高层建筑,均应设置高位水箱,以保证消防用水。但在实际执行中,设置建筑高位水箱常遇有两大问题:一是建筑立面受影响,建筑专业不愿意做;二是即使设置了高位水箱,建筑物最上面两层的水压往往不能满足防火规范要求的消防所需水头,仍需要另加消防增压泵,这样一来就增添了一些不必要的费用。针对这种情况,笔者认为,限于50米以下的二类高层建筑可不设置高位水箱,而采取在消防泵房内一并做小流量的稳压