高层裙房 消防电梯
更多
消防电梯 数量
消防电梯 区别
消防电梯 机房
消防电梯 价格
消防电梯 速度
消防电梯 尺寸
消防电梯 每层
消防电梯 规范
消防电梯 英文
二类高层 消防电梯
消防电梯尺寸
消防电梯前室
什么是消防电梯
消防电梯规范
消防电梯机房
消防电梯设计
消防电梯要求
消防电梯排水
消防电梯平面
消防电梯基坑
消防电梯图片
消防电梯迫降
消防电梯井
消防电梯设置
消防电梯功能
#
高层裙房 消防电梯
#
300
高层裙房 消防电梯专题,为您提供高层裙房 消防电梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层裙房 消防电梯相关的专业交流讨论,更多高层裙房 消防电梯相关内容请访问
土木在线论坛
!
高层建筑裙房做消防电梯么
《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求高层一类民用公共建筑;十层及十层以上的塔式住宅;十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;建筑高度超过32米的其他二类公共建筑;并要求,当每层建筑面积大于1500平方米时,应设置一台,当每层建筑面积大于1500平方米但4500平方米时,应设置两台,当大于4500平方米时,应设置三台。 裙房包括在内么 裙房做消防电梯么每层建筑面积是主体加裙房么 主体和裙房用防火墙和防火门分开呢
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
高层建筑为什么要设消防电梯?
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过32米的其它二类公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366
某小区高层消防电梯详图
图纸简介: 电梯厂家设计的消防电梯详图,底坑受力图、机房预留孔布局图、槽钢详图等 投稿网友: luoka1984 上传时间: 2013-07-24
一类高层办公楼 不是消防电梯,是否要前室?
最近在做几栋一类高层的办公楼。之前没做过一类办公楼。现在遇到问题了 不知道电梯 是否要前室?消防电梯 已经设了前室,但普通电梯要不要前室。目前做的普通电梯直接开公共部分。一边摸索一边做,心里表示很没底~~求助各路高手~~:handshake
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
高层普通客梯与消防电梯的配电问题?
一高层,有一条普通电梯,一条消防电梯。请问怎样配电比较好?普通电梯要不要用双电源?或者二条电梯分别在低压配电房双电源引上?或者只用一条双电源引上到一个总箱,二条电梯再从总箱里引出?或者消防电梯双电源,普通电梯单电源引上?谢谢
高层建筑要设消防电梯的原因
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过32米的其它二类公共建筑。
无地下室的高层消防电梯坑如何排水
请教:十一层的小高层住宅,没有地下室,电梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管贴坑底引至室外雨水检查井,一是标高太低,以后总图比较麻烦;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潜污泵提升排水,好像也无处可放请问,有何较好的解决方法。