电气施工图审查意见综述
电气施工图审查意见综述摘要: 自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现. 关键词: 电气施工图审查 建设工程 强制性标准 规范自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容: 第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处
某个施工图校审意见(附系统图)
工程说明:本工程由5栋100米(32层)高层纯住宅纯住宅、2栋140米(42层)超高层纯住宅和1栋120米(38层)超高层纯住宅组成。给水分区:负2-5层市政供水;6-18层一组变频泵供水;19-32层一组变频泵供水;33-42层一组变频泵供水;6-9层,19-22层减压。消火栓分区:负2-13层为一个区,14-32层为一个区,33-42层为一个区。自喷分区:负2-11为一个区,12-22层为一个区,23-32层为一个区,33-42为一个区。-------------------------------------------------------------------------------------校审意见:2。自动喷水灭火系统说明中,喷淋主泵并非由压力降启动,而由湿式报警阀动作启动。4。给水管材应采用衬塑热镀锌无缝钢管。配水管试验压力采用1.0MPA即可。室内排水管宜统一采用卡箍式机制铸铁排水管。屋面雨水排水管应采用承压管(如采用涂塑热镀锌钢管),灌水高度应至屋面雨水斗(验收规范)。6。消火栓系