收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件

收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能
图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件
免费打赏
linhaibonihao
2011年08月26日 09:52:43
2楼
查样本啊,但有的产品根本就没欠电压保护,一般来说,这个问题审图的不一定提,虽然是规范要求的,既然提了,改就是了
回复
gdx8785
2011年08月26日 10:09:27
3楼
加什么附件........
加上欠压脱扣附件(电压下降 35%~70%Un 时动作)
过压脱扣附件(动作值:280正负5%V AC)
回复
dgbyls
2011年08月26日 10:30:03
4楼
加欠压脱扣, 过压脱扣附件.
回复
lingxuct
2011年08月26日 16:55:02
5楼
没必要装过电压保护,欠电压保护用失压脱扣替代好了。
回复
z.j1230
2011年08月27日 01:40:19
6楼
规范害人啊,能同时拼过,欠压附件的微断很少.应该是做住宅吧,对住宅来说过压比欠压更有意义.