浅析三相四线有功电能表的错误接线
一、引言 具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。 二、直接接入式三相四线电能表的接线 直接接入式三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、图2所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 这与三相电路的总平均有功功率一致,因驱动力矩是三个元件力矩之和而不会反转。因此三相四线有功电能表能测量三相电路的有功电能。 但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和
如何带电检查电能表接线是否正确
1 低压三相电能表的接线检查 1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有: cosφ>0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。 cosφ=0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。 cosφ<0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC反转。 1.1.2断开B相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确,断开UB后的转速应为断开前转速的1/2。 1.1.3恢复B相电压,将A、C电压进表线调换,若接线正确,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。 1.2直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.2.1将任一相电流进表线短路或从电流互感器二次侧短路,正常情况电能表铝盘转速应为短路前的2/3。 1.2.2恢复电流进线,再将另外任意一相电压断开,正常情况下铝盘转速应为断开前的2/3。 2 高压
单相和三相四线电能表接线方法图解
知识点:单相和三相四线电能表 当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。