关于电力设备安装技术的探讨分析
1、电力安装常见技术问题表现如下: 1.1 螺栓联接问题 螺栓、螺母联接是机电行业的一种最基本的装配,联接过紧时,螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生金属疲劳,发生剪切或螺牙滑丝等联接过松的情况,使部件之间的装配松动,引发事故。对于电气工程传导电流的螺栓、螺母联接,不仅要注意其机械效应,更应注意其电热效应,压接不紧,接触电阻增大,通电时产生发热-接触面氧化-电阻增大的恶性循环,直至严重过热,烧熔联接处,造成接地短路、断开事故。对于一次设备及母线,联接线的并沟线夹、T型线夹、设备线夹、接线相等都可能因此产生程度不同的事故。 1.2 振动问题 (1)泵:转子不平衡,轴承间隙大,转子和定子相磨擦,转子与壳体同心度差等,这些都是机械方面的问题。 (2)电机:转子不平衡,轴承间隙大,转子和定子气隙不均匀。 (3)操作:主要是工艺操作参数偏离泵的额定参数太多,引起泵的运行不平稳,例如:出口阀控制的流量太小引起的震动等,这要求工艺尽量接近泵的额定参数进行操作。 1.3 超电流问题 (1)泵:轴承损坏,
电力设备安装的几大注意事项
电力设备安装进程中,祥泰电气提示在必须要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破坏的电缆盘不能滚运。 铺设时,先用切合的电缆盘架将电缆盘架空。放电缆时,各作业人员服从领队的指挥,统一举措。在已运行的电缆沟内铺设电缆时,应采取掩护步伐,警备磨破运行中的电缆造成泄电变乱。 电缆铺设机至拐弯处,作业人员应站到外侧。在路口、过道铺设电缆时应采取须要的步伐,警备绊伤路人。电缆穿入带电的盘时,祥泰电气提示要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。 利用喷灯制作电缆头时,应有防火步伐,环氧树脂的加热必须用间接加温要领,克制用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时,应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体打仗,测验后要对被测试的物体放电。 在高压柜、变压器、低压柜、电缆及全部大概触电的部位,应挂上警示牌。全部电气配置、电线电缆要连结干燥,严防雨水浸入。电力设备安装进程中必须警钟长鸣,
湖南电力设备安装:电力变压器安装
变压器主要作用是传输电能,,额定容量是它主要参数。额定容量是一个表现功率惯用值,它是表征传输电能大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,它来确定规定条件下不超过温升限值额定电流。 双绕组变压器额定容量即为绕组额定容量,(变压器效率很高,通常一,二次侧额定容量设计成相等) 多绕组变压器应对每个绕组额定容量加以规定。其额定容量为量大绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大容量。 我国现变压器额定容量等级是按≈1.26倍数增加,如容量有100、125、160、200……kVA等,30 kVA和63000 kVA以外容量等级与优先数系有所不同。 1967年以前变压器额定容量等级是按R8=8≈1.33倍数增加R8容量系列。 变压器容量大小与电压等级也是密切相关。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,电压低容量必小,电压高容量必大。 把发电厂发出电能经济传输、合理分配以及安全使用,都要用到电力变压器;电力变压器是一个静止电器,它是由绕同一个铁心上两个或两个以上绕组组成,绕组之间交变磁通
电力设备安装工程质量管理探讨
电力系统对于人们生产以及生活的正常进行具有重要的作用,而随着生活水平和生产生活的发展,电力设备的使用愈加广泛和普及。电力设备的稳定运行对于电子系统的有效运行以及用户的用电质量具有至关重要的影响。在电力设备安装工程施工过程中会受到各种因素的影响,本文对其进行分析。 1电力设备安装工程施工质量的影响因素 1.1施工人员的素质 电力设备安装中影响质量控制的因素有诸多,其中最为直接的影响因素就是施工人员的素质。施工人员主要包括两种,一是施工管理人员,二是施工技术人员,施工人员自身的知识水平、专业技术水平、职业道德等与施工质量控制具有重要的影响,有利于提高电力设备工程施工的管理水平和技术水平。 1.2施工材料和设备的质量
长沙电力设备安装:电力安全注意事项
人身与带电体间的安全距离要求 1、海拔500m以下,500kV线路带电作业安全距离3.2m,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500m~1000m时,500kV取3.4m 2、330kV线路带电作业安全距离为2.2m。 3、 750kV安全距离,其中海拔1000m以下为5.2m,海拔2000m以下为5.6m。 4、1000kV安全距离,,边相为6.0m,中相为6.8m 进入电缆隧是的要求 电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。电缆沟的盖板开
电力设备安装过程中需要注意哪些事项?
电力设备安装进程中必要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。电缆穿入带电的盘时,要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。电力设备安装进程中必须警钟长鸣,包督工程的宁静实施。
电力设备安装过程中需要注意哪些事项
电力设备常常发生哪些内部故障
从统计的数据情况来看,各种电力设备外部故障占故障总数的百分比超过90%,而内部故障所占比例不足5%。因此,从数量上讲,外部故障远远大于内部故障。然而,从故障可能造成的危害和损失来看,内部故障远大于外部故障。例如,当变压器套管缺油或内部受潮时,可能导致放电而造成套管爆炸,甚至使变压器本体遭受严重损坏。其破坏性几百倍甚至几千倍。由于线夹过热而烧断这一类外部故障。 电力设备内部过热缺陷主要包括:发电机封闭母线过热;变压器绕组、铁心及套管过热;少油断路器触头接触不良引起的过热;电压互感器因铁心不良引起的过热以及因绝缘不良或缺油引起的内部放电和爆炸隐患;电流互感器因接触不良引起的过热;各种高压设备绝缘层介损增大、受潮、老化等引起的温度升高和可能出现的热击穿和爆炸隐患;高压电缆头在三相分叉处因密封不良或缺油,导致受潮与老化而引起的过热;高压套管假油位造成的绝缘不良而引起的发热或局部放电;避雷器内部各种故障造成的温度升高;电抗器和阻波器等出现的各种过热缺陷和故障等。高压电气设备内部过热缺陷的特点是:故障点密封在绝缘材料或金属外壳中,由于红外线的穿透能力较弱,红外辐射基本不能穿透绝缘材料和
电力设备有凝露现象怎么办?
电力运行环境系统存在潮湿,凝露现象怎么办? 据调查发现,我国电力运行系统环境普遍存在潮湿、积水问题,等而这种恶劣的电气运行环境,对电气设备的使用寿命及电力系统运行环境极为不利,特别是对开关设备,开关柜是电力系统在进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备的重要器具。当开关柜等电气设备在潮湿环境中运行时,电气设备的绝缘材料表面就会出现凝露,由此可能引发开关柜闪爆、母线桥架电气短路、电缆沟潮湿积水、带电设备接地、带电设备对地放电和电源短路等问题。这些问题不但会增加检修人员的工作量,还会影响电气设备所在系统的安全可靠性。为了避免出现安全问题, 赛普瑞建议变电站运维人员对电力运行系统环境进行除湿改造,以下赛普瑞根据多年的除湿经验而总结的除湿除潮措施: 一、改善配电室环境。 1、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无