暖卫设备及管道安装基本工艺
1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。 2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验。 2.1.4 石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。 2.2 主要机具 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、台钻、手电钻、电锤、电动水压泵等。 2.2.2 具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊工具等。
制冷设备附属件及管道安装方法
制冷设备附属件及管道安装方法有哪些? 一、附属设备冷凝器、蒸发器、贮液器、油分离气、汽液分离器、过滤器 1、应检查各设备的管口方向与位置是否符合设计要求; 2、应进行气密性试验及单体吹污,(试验压力值要求根据使用制冷剂不同,对于R22则高压侧为2.0~2.5Mpa低压侧为1.8Mpa); 3、卧式设备的安装水平偏差1‰; 4、集油器(出油口)应稍低; 5、低温侧设备与其它设备接触处应增设垫料厚度不小于绝热层厚度; 6、与设备连接的管道,其方向与位置应符合工艺流程和设计要求。 二、制冷系统管道安装 制冷系统管道在安装前,应先将管内的氧化皮,污染物和锈蚀等除去,使内壁出现光泽面后,管子的两端方可封闭。 三、在液管上接支管,应从主管的底部或侧部接出 在气管上接支管,应从上部或侧部接出,供液管不应出现上凸的弯曲,吸气管除专门设置的回油弯外,不应出现下凹的弯曲。 四、设备之间制冷剂管道连接的坡向和坡度: 压缩机进气水平管坡向压缩机坡