湖南电力承装:电气设备的灭火规则
(1) 电气设备发生火灾时,着火的电器、线路可能带电,为防止火情蔓延和灭火时发生触电事故,发生电气火灾时应立即切断电源。 (2) 因生产不能停顿,或因其他需要不允许断电,必须带电灭火时,必须选择不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、1211灭火器、二氟二溴甲烷灭火器等进行灭火。灭火时救火人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。 (3) 灭火时的最短距离。用不导电灭火剂灭火时,10kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.4m;35kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.6m。若用水灭火,电压在110kV及以上,喷嘴与带电体之间必须保持3m以上;220KV及以上者,应不小于5m。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
电气设备地线的设计要点
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
电压波动对电气设备的影响
核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压