成套电气设备知识汇总(一)
1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
成套电气设备知识汇总(二)
51、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么?我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:GB7251-87 低压成套开关设备ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备JB587-91 低压固定封闭式成套开关设备52、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压为多少?IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V。53、开启式配电屏的外壳防护等级是什么?其含义是多少?开启式配电屏的外壳防护等级是IP0。其含义是无专门防护。54、标准规定的封闭式低压成套开关设备外壳的基本防护等级是多少?含义是什么?IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外壳防护等级应不少与IP2X。其含义是能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内。55、低压成套开关设备水平母线、垂直母线的电气间隙、爬电距离应不小于多少?我国低压成套开关设备水平母线和垂直母线带电部件间及其对接地金属之间的电
成套电气设备制造的质量监控重点
一、成套配电柜质量控制要点有哪些呢?1.首先祥泰电气提示配电柜及开关型号、规格、质量必须符合设计要求,柜的试验调整结果必须符合施工规范的规定。2.高压瓷件表面严禁有裂纹、缺陷和瓷釉损坏等缺陷低压绝缘部件完整。3.其实,对于柜内设备的导电接触已与外部母线的连接,祥泰电气提示必须紧密,用0.05mm×10mm塞尺检查:线接触的塞不进去;面接触的接触面塞50mm及以下进,塞入深度不大于4mm,接触面宽60mm及以上的,塞入深度不大于 6mm。二、应注意的质量问题:1.配电柜或开关柜安装,祥泰电气提示应按国家标准图安装在8号~10号槽钢基础上,不直度每米为1mm,全长不超过5mm,水平度每米1mm,全长不超过5mm。2.基础槽钢应与接地装置有可靠的电气连接,其顶部高出抹平地面10mm。接地点位置明显,易检验查察3.盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度的盘、柜面不平度和盘、柜间接缝的允许偏差应符