电力行业-风机水泵变频前后?
变频前:风机水泵传统的调节方式是调节入口或出口的挡板阀门开度,以此来调节流量和压力:1.采用挡板阀门调节时,大量的能量损耗在挡板阀门的节流过程中。2.介质对挡板阀门和管道冲击,损坏严重。3.挡板阀门动作迟缓,手动时人员不易操作,而且操作不当会造成风机震动。4.异步电动机在直接起动时起动电流一般达到电机额定电流的6-8倍,对电网冲击较大,也会对电机和机械负载造成冲击。变频后:1. 节约了原来损耗在挡板阀门节流过程中的大量能量,大大提高了经济效益。2.采用变频调速后,可实现软起动,对电网的冲击和机械负载的冲击都不存在了,同时延长了电机和风机水泵的寿命。3.采用变频调速后,可以很方便地构成闭环控制,进行自动调节,通过变频器调节电机转速,可以平稳地调节风量,流量,且线性度较好,动态响应快,使机组在更经济的状态下安全稳定运行。
对2005年电力行业的三大预测
刚刚过去的2004年是我国电力短缺最严重的一年。全年拉闸限电的省市扩大到了26个,全国仅东北三省和新疆、西藏没有出现“电荒”。在缺电最紧张的浙江和江苏,许多企业被迫停工,出现每周“停四开三”的状况。那么,2005年电力还会持续这种状况吗? 2004年进入9月,炎炎夏日开始消退。江苏省电力公司也稍稍地松了一口气,“迎峰度夏”的工作也接近尾声,度过这个月,用电就没那么紧张了。在过去的几个月中,拉闸限电已经成了江苏人生活中的常态,人们习惯性地打开电扇,但它并不一定会转起来。 江苏并不是电荒中的特例。和江苏一样位于华东电网的浙江、上海几年来都属于全国电力供需形势最紧张的地区。即使是2004年没有出现电荒的东北地区2005年也将面临全面缺电的严峻局面,东北振兴老工业基地的战略,势必使得自身对占有重要位置的电力资源的需求大量增长。 电荒:非一日之寒 国家电网公司副总经理陆启洲在谈到缺电的影响时说,经济发展最快的地方,往往是电力缺口最大的,缺电拖住了经济发展的后腿。 紧张的电力供需形势已经成为经济运行中的突出矛盾。它的形成是长期供需发展不平衡造
红外热像仪在电力行业应用
电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。从红外诊断的角度看,通常分为外部故障和内部故障。众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头。在理想情况下,输电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连导体部分的电阻,那么,连接部位的损耗发热不会高于相邻载流导体的发热,然而一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,该部位就会有更多的电阻损耗和更高的温升,从而造成局部过热。此类通常属外部故障。 外部故障的特点是:局部温升高,易用红外热像仪发现,如不能及时处理,情况恶化快,易形成事故,造成损失。外部故障占故障比例较大。 所谓高电压电器设备的内部故障,主要是指封闭在固体绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的各种故障。由于这类故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有几K。检测这种故障对检测设备的灵敏度要求较高。内部故障的特点是:故障比例小,温升小,危害大,对红外检测设备要求高。 根据相关单位提供的长期实测数据及大量案例的
电力行业的防火封堵材料比较
防火封堵,就是用防火封堵材料 在电缆穿线孔洞和电器孔洞做隔断,它的作用是防止由于电缆自身发热自燃或外界明火使火灾蔓延,达到保护人员和设备安全的目的。未雨绸缪,防患于未然”这句话,中国人是很熟悉的。但也很多人却对此并不是那么重视。很多时候时候“好了伤疤忘了疼”。 1.在电力行业中,进行防火封堵的话,那么,可以有哪几种做法? 在电力行业进行防火封堵的话,那么,其的具体做法,主要是有两种,一是为是使用传统的防火材料进行封堵,比如有机无机堵料,以及防火涂料等这些。其二,则是使用一些新的防火材料进行封堵。 2.桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是否有一些具体要求? 桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是有
电力行业控制阀的选型适用及方法
电力是最重要的能源行业之一,目前有蒸汽、风力、水力、地热、潮汐发电、太阳能发电,本文重点讨论燃油、煤油、燃气及核电站中部分典型控制阀的选用。这类电站共同点就是将水汽化为蒸汽,利用蒸汽驱动气轮机带动发电机产生电力,不同点是将水转化成蒸汽的能源各不相同,分别有:天然气、燃油、煤炭、原子堆。各种电站的结构大致相同,我们先以联合循环电站为例来简述控制阀的选用,然后再将各电站中不同的部分作简要说明。 简单来看电力流程图实际上是水、蒸汽的循环流程,在此流程中选用控制阀既简单又复杂。简单的是过程介质简单,只有水和蒸汽两种,复杂的是水和蒸汽的温度与压力波动范围大,带来系列问题如:闪蒸、气蚀、冲刷、噪音、腐蚀。但首先要考虑的是控制阀的安全性与可靠性。 我们按照系统流程来展开控制阀选用说明。 给水阀主、副锅炉给水阀、复合型给水调节阀 控制要求:控制锅炉进水,维持汽锅液位与蒸汽流量。 工况要求:锅炉启动时阀门压差可达100-300公斤,流量较小,正常运行时压差较小,流量大,流量可调比为75:1-10