二层的位移角超限,这是为什么?
本人做一栋五层框架,7度抗震,一层4.7m,其他层3.9m,柱子截面500*500,梁板柱布置从上到下没有大的变化。做完什么都满足,就是二层的位移角超限,想想一层层高又大,受地震力也多,为什么一层不超而二层超,真是百思不得其解,哪位高手来解释解释。=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 5 1 620 26.43 25.46 1.04 2900. 620 1.29 1.05 1.23 1/2245. 99.9% 0.83 2 648 20.59 19.57 1.05 3900. 695 2.28 2.23 1.02 1/1711. 99.9% 0.83 4 1 472 25.16 20.75 1.21 3900. 472 3.49 3.38 1
周期,位移角和刚度的关系
请大家看看我的一个18 层的住宅;请教各位 1.刚重比有上限吗?一般最好不要超过多少为好?我的这个刚重比大吗?2,第一平动周期1.8156是不是有点大, 也就是结构刚度有点柔?3.地震荷载作用下 位移角1/4067,1/3232是不是太小 也就是刚度太大?4.风荷载作用下1/2061,1/1063又觉得Y方向的刚度有点弱,如果2,4条如果对 那么第三条不就矛盾了 请教各位高手解答???!!!X向刚重比 EJd/GH**2= 7.82 Y向刚重比 EJd/GH**2= 5.88 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8156 74.36 0.96 ( 0.07+0.89 ) 0.04 2 1.6197 161.92 0.96 ( 0.87+0.09 ) 0.04 3 1.4678 31.44 0.09 ( 0.06+0.02 ) 0.91 4 0.4