周期,位移角和刚度的关系
tangrunsun
tangrunsun Lv.4
2008年07月30日 08:06:39
来自于PKPM
只看楼主

请大家看看我的一个18 层的住宅;请教各位 1.刚重比有上限吗?一般最好不要超过多少为好?我的这个刚重比大吗?2,第一平动周期1.8156是不是有点大, 也就是结构刚度有点柔?3.地震荷载作用下 位移角1/4067,1/3232是不是太小 也就是刚度太大?4.风荷载作用下1/2061,1/1063又觉得Y方向的刚度有点弱,如果2,4条如果对 那么第三条不就矛盾了 请教各位高手解答???!!!

请大家看看我的一个18 层的住宅;请教各位
1.刚重比有上限吗?一般最好不要超过多少为好?我的这个刚重比大吗?
2,第一平动周期1.8156是不是有点大, 也就是结构刚度有点柔?
3.地震荷载作用下 位移角1/4067,1/3232是不是太小 也就是刚度太大?
4.风荷载作用下1/2061,1/1063又觉得Y方向的刚度有点弱,
如果2,4条如果对 那么第三条不就矛盾了 请教各位高手解答???!!!

X向刚重比 EJd/GH**2= 7.82
Y向刚重比 EJd/GH**2= 5.88
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8156 74.36 0.96 ( 0.07+0.89 ) 0.04
2 1.6197 161.92 0.96 ( 0.87+0.09 ) 0.04
3 1.4678 31.44 0.09 ( 0.06+0.02 ) 0.91
4 0.4959 86.10 0.90 ( 0.00+0.90 ) 0.10
5 0.4589 176.75 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
6 0.3960 92.04 0.11 ( 0.00+0.11 ) 0.89
7 0.2398 109.68 0.86 ( 0.10+0.76 ) 0.14
8 0.2253 19.00 1.00 ( 0.89+0.11 ) 0.00
9 0.1865 103.97 0.15 ( 0.01+0.14 ) 0.85
10 0.1481 124.08 0.88 ( 0.28+0.60 ) 0.12
11 0.1401 32.17 0.99 ( 0.71+0.28 ) 0.01
12 0.1150 107.70 0.14 ( 0.01+0.13 ) 0.86
13 0.1032 132.40 0.90 ( 0.41+0.49 ) 0.10
14 0.0981 40.39 0.99 ( 0.57+0.41 ) 0.01
15 0.0809 111.23 0.14 ( 0.02+0.12 ) 0.86

地震作用最大的方向 = 83.571 (度)
地震作用下:
X方向最大值层间位移角: 1/4067.
Y方向最大值层间位移角: 1/3232.
风荷载作用下:
X方向最大值层间位移角: 1/2061.
Y方向最大值层间位移角: 1/1063.
免费打赏
vexyu
2008年07月30日 08:13:52
2楼
1.刚重比一般没有上限吗?只是考虑稳定性
2,对于18层楼来说,第一平动周期1.8156是不是很大
3.地震荷载作用下 位移角1/4067,1/3232是太小了 也就是刚度太大?
4.风荷载作用下的位移一般比地震作用下要小,楼主没说地震烈度,所以不好判断。而且规范位移中1/1000是抗震规范的要求,个人认为可以参考风,但不用严格按它的规定。
回复
tangrunsun
2008年07月30日 14:07:16
3楼
本结构18层纯剪力墙 层高3000,有地下室一层,顶楼有突出小楼,地震烈度6度,风荷载0.65(50年一遇,如果加上地下室和顶楼,过60米了 是否需要按照100年一遇取),A类场地
回复
tangrunsun
2008年07月30日 14:08:56
4楼
楼上说的周期大,刚度也大 不是矛盾吗?一般刚度大 应该周期小啊
请教
回复
tangrunsun
2008年07月30日 14:14:03
5楼
请教各位高手不吝赐教,本结构出现了地下室,地下室一定要作为结构的嵌固端吗 如果不是 什么情况下作 什么情况下不作为宜
回复
tangrunsun
2008年08月01日 22:17:46
6楼
怎么没有人顶啊 急死人了?能不能帮帮忙啊?
回复
设计大僧
2013年10月03日 13:47:56
7楼
这里面应该还有转动周期吧!你这个周期还是有点大啊!
回复
农民工
2013年10月03日 18:18:21
8楼
如果有模型,传来看一下,共同讨论会好点
回复

相关推荐