关于位移比和层间位移角的疑惑
奥黛丽丨周
2013年02月18日 14:03:13
只看楼主

高规3.7.3注释上说“抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响”。是不是所计算出来的Δμ是不考虑偏心作用?如果是,那计算出来的楼层层间最大位移与层高之比Δμ/h,位移比就是不考虑偏心作用的影响。 但是高规3.4.5上说“在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍”;高规4.3.3上又说“计算单向地震作用是应考虑偶然偏心的影响”。

不知道大家对这三条是怎么理解的,它们的关系怎么看。希望大家都谈谈。
免费打赏
竹取物语
2013年02月18日 23:14:34
2楼
一般计算层间位移角不考虑偶然偏心,但是计算位移比要考虑。。。
回复
奥黛丽丨周
2013年02月19日 13:14:57
3楼
tttuui 发表于 2013-2-18 23:14 一般计算层间位移角不考虑偶然偏心,但是计算位移比要考虑。。。我也是这么做的,但是最近看到上面的三条有点疑惑。层间位移角和位移比是怎么算出来的?计算时Δμ怎么确定的呢?
回复
竹取物语
2013年02月19日 20:50:47
4楼
yuanlairuci217 发表于 2013-2-19 13:14 我也是这么做的,但是最近看到上面的三条有点疑惑。层间位移角和位移比是怎么算出来的?计算时Δμ怎么确 …高规3.7.3所说的意思是:在计算层间位移角度(即针对风荷载和多遇地震作用下的位移验算)不需要考虑偶然偏心。高规3.4.5条所说的意思:在计算位移比(主要用于判断结构的扭转规则性的)需要考虑偶然偏心;这两条均涉及到了位移的计算,但是计算目的不一样,计算方法有所区别。具体原因在相应的条文说明中均有解释。高规4.3.3条的意思:主要是针对构件承载力设计的,在相应的配筋计算的时候,需要考虑偶然偏心的影响,具体原因见条文解释。规范规定,偶然偏心和双向地震不同时考虑,但要取二者不利情况,所以在配筋计算时候一般偶然偏心和双向地震都点选。一般偶然偏心对长宽比较大的建筑影响较大,对比较方正尺寸又小的结构影响较小;双向地震对刚度和质量不均匀的结构影响较大,对结构规则对称均匀的影响较小。
回复
gdzgzs
2013年02月20日 09:03:39
5楼
我不用看楼上写了什么,我只要看楼上的长相,我就敢说,听他的没错
回复
奥黛丽丨周
2013年02月21日 11:01:45
6楼
gdzgzs 发表于 2013-2-20 09:03 我不用看楼上写了什么,我只要看楼上的长相,我就敢说,听他的没错亲,结构工程师切记想当然啊!
回复
奥黛丽丨周
2013年02月21日 11:04:56
7楼
tttuui 发表于 2013-2-19 20:50 高规3.7.3所说的意思是:在计算层间位移角度(即针对风荷载和多遇地震作用下的位移验算)不需要考虑偶然偏 …写了很多,先谢谢了。那某些结构计算位移角时,PKPM中可以既不考虑偏心也不考虑双向地震。是不是这样呢?
回复
竹取物语
2013年02月21日 12:52:48
8楼
本帖最后由 tttuui 于 2013-2-21 12:55 编辑 yuanlairuci217 发表于 2013-2-21 11:04 写了很多,先谢谢了。那某些结构计算位移角时,PKPM中可以既不考虑偏心也不考虑双向地震。是不是这样呢 …这个一般是低多层规则结构。而且在算位移比的时候仍要执行偶然偏心。如果不执行双向地震还要手动执行抗规5.2.3条的第1款的规定。。。
回复
q345383028
2013年02月22日 11:08:04
9楼
学习学习....
回复
qq_1410785740643
2014年10月23日 08:54:11
10楼
竹取物语 发表于 2013-2-21 12:52 这个一般是低多层规则结构。而且在算位移比的时候仍要执行偶然偏心。如果不执行双向地震还要手动执行抗规 …学习了! 大师赞一个!
回复
liuliulxy
2015年05月04日 18:09:08
11楼
我想借楼主的帖子问一个问题,计算位移角和位移比的时候需要考虑双向地震的影响吗?
回复