关于位移比和层间位移角的疑惑
奥黛丽丨周
2013年02月18日 14:03:13
只看楼主

高规3.7.3注释上说“抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响”。是不是所计算出来的Δμ是不考虑偏心作用?如果是,那计算出来的楼层层间最大位移与层高之比Δμ/h,位移比就是不考虑偏心作用的影响。 但是高规3.4.5上说“在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍”;高规4.3.3上又说“计算单向地震作用是应考虑偶然偏心的影响”。

不知道大家对这三条是怎么理解的,它们的关系怎么看。希望大家都谈谈。
免费打赏
kqkqvvv
2015年05月15日 09:38:23
12楼
挖的刘 发表于 2015-5-4 18:09 我想借楼主的帖子问一个问题,计算位移角和位移比的时候需要考虑双向地震的影响吗?高规3.4.5条,位移比计算是在考虑偶然偏心的条件下进行的,个人认为无需考虑双向地震作用。实际上,抗震规范5.1.1条3款规定:质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。质量和刚度分布明显不对称的结构即指考虑偶然偏心影响的单向地震作用时位移比大于1.2的结构。而对于层间位移角,个人认为也无需考虑双向地震项,双向地震多用于结构及构件的内力计算
回复
天吴烛龙
2017年04月12日 11:07:46
13楼
学习了,正解
回复

相关推荐