两种断路器操作机构的比较
两种断路器操作机构的比较 2005-11-29 王海龙 这篇文章被阅读了< 4 >次 目前,在农网35kV变电所中,10kV柱上油断路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型断路器——六氟化硫断路器和真空断路器。由于这两种断路器本身所具有的卓越性能,使得断路器本体发生故障的可能性大大减少了,几乎为零,而断路器的故障便集中表现在其所选配的操作机构上。1电磁操作机构 电磁操作机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操作机构要求的合闸电流一般都很大,我局运行中的有68A、97.5A、98A三种。该机构的主要优缺点如下:(1)优点:① 结构简单,加工容易。② 可遥控操作和自动重合闸。③ 机构输出特性与本体反力特性配合较好。(2)缺点:① 合闸电流大,要求大功率的直流电源。② 由于合闸电流大,一