两种断路器操作机构的比较
两种断路器操作机构的比较 2005-11-29 王海龙 这篇文章被阅读了< 4 >次 目前,在农网35kV变电所中,10kV柱上油断路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型断路器——六氟化硫断路器和真空断路器。由于这两种断路器本身所具有的卓越性能,使得断路器本体发生故障的可能性大大减少了,几乎为零,而断路器的故障便集中表现在其所选配的操作机构上。1电磁操作机构 电磁操作机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操作机构要求的合闸电流一般都很大,我局运行中的有68A、97.5A、98A三种。该机构的主要优缺点如下:(1)优点:① 结构简单,加工容易。② 可遥控操作和自动重合闸。③ 机构输出特性与本体反力特性配合较好。(2)缺点:① 合闸电流大,要求大功率的直流电源。② 由于合闸电流大,一
高压断路器液压操作机构研究
1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点
真空断路器的操动机构介绍
真空断路器的操动机构主要有三种类型:电磁操动机构、弹簧操动机构及永磁操动机构。 电磁操动机构由一个电磁线圈和铁心,加上分闸弹簧和必要的机械锁扣系统组成,结构简单、零件数少、工作可靠、制造成本低。同时螺管电磁铁的出力特性容易满足真空断路器合闸反力特性的要求。其缺点是合闸线圈消耗的功率太大,因而要求配用昂贵的蓄电池,加上电磁机构的结构笨重,动作时间较长。电磁操动机构出现最早,但目前用量趋于减少。 弹簧操动机构由弹簧贮存分合闸所需的所有能量,并通过凸轮机构和四连杆机构推动真空灭弧室触头动作。其分合闸速度不受电源电压波动的影响,相当稳定,通过调整弹簧的压力能够获得满足要求的分合闸速度。其缺点是机械零件多(达160多个),零件的材质、加工精度和装配精度都直接影响机构的可靠性。弹簧机构的出力特性,基本上就是储能弹簧的释能下降特性,为改善匹配,设计中采用四连杆机构和凸轮机构来进行特性改变。目前弹簧操动机构技术已经成熟,因此用量