来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 材质为脱磷无缝紫铜管TP2M (TP2Y),满足国标GB/T17791-2007《空调与制冷用无缝铜管》的要求,常用型号规格如下: TP2M (TP2Y)中: T代表铜; P代表磷; 2代表2号铜; M代表软态 Y代表硬态。 TP2为磷脱氧铜是熔解高纯度的原材料,把熔化铜中产生的氧气用亲氧性的磷(P)脱氧,使其氧含量降低到100PPm以下,从而提高其延展性、耐蚀性、热传导性、焊接性、抽拉加工性,在高温中也不发生氢脆现象。磷脱氧铜可使用于制冷空调、热交换器、散热器、缸垫等多种用途。TP2中含磷0.015。

来源:制冷百科

如有侵权请联系删除


材质为脱磷无缝紫铜管TP2M (TP2Y),满足国标GB/T17791-2007《空调与制冷用无缝铜管》的要求,常用型号规格如下:

TP2M (TP2Y)中:

T代表铜;

P代表磷;

2代表2号铜;

M代表软态

Y代表硬态。

TP2为磷脱氧铜是熔解高纯度的原材料,把熔化铜中产生的氧气用亲氧性的磷(P)脱氧,使其氧含量降低到100PPm以下,从而提高其延展性、耐蚀性、热传导性、焊接性、抽拉加工性,在高温中也不发生氢脆现象。磷脱氧铜可使用于制冷空调、热交换器、散热器、缸垫等多种用途。TP2中含磷0.015。

家装多联:铜管数量较少,施工周期短,并且几乎不存在被盗风险,故在房间内寻找一处人员走动少的地方铺设 防雨布,将铜管密封放置于上面便可。

商用多联:整个工期施工较长,铜管需要考虑防火、防潮、放盗等。建议设立一仓库集中保管并设立专门人员进行看守,各楼宇根据自己所需要数量提前去仓库进行支取,楼宇较少可在楼宇内设置仓库。

配管操作

割管

胀管

扩管

弯管

焊接

钎焊原理:钎焊是采用比焊件金属熔点低的金属作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料、低于焊件熔化温度,利用液态焊料润湿焊件金属,填充接头间隙并与母材金属相互扩散,以实现连接焊件的一种方法。

焊枪操作:

1、打开氧气阀;

2、打开燃料阀;

3、点火;

4、调节氧气阀和燃料阀至中性火焰;

5、关闭燃料阀;

6、关闭氧气阀。

焊接方法:

1、充氮:焊件内部需充入氮气以保护焊件内部在加热的过程中不被氧化;

2、预热:火焰为略微浅红色、此时可添加钎料;

3、添加钎料:均匀添加、依靠毛细作用使钎料吸入焊缝;

4、回火处理:对接头处再次加热到铜管变色,即进行回火处理;

5、撤销氮气:待焊件冷却后方可撤走氮气;

注:焊接时不可移动焊件!

焊接操作注意事项:

322.png