两种断路器操作机构的比较
两种断路器操作机构的比较 2005-11-29 王海龙 这篇文章被阅读了< 4 >次 目前,在农网35kV变电所中,10kV柱上油断路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型断路器——六氟化硫断路器和真空断路器。由于这两种断路器本身所具有的卓越性能,使得断路器本体发生故障的可能性大大减少了,几乎为零,而断路器的故障便集中表现在其所选配的操作机构上。1电磁操作机构 电磁操作机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操作机构要求的合闸电流一般都很大,我局运行中的有68A、97.5A、98A三种。该机构的主要优缺点如下:(1)优点:① 结构简单,加工容易。② 可遥控操作和自动重合闸。③ 机构输出特性与本体反力特性配合较好。(2)缺点:① 合闸电流大,要求大功率的直流电源。② 由于合闸电流大,一
高压断路器液压操作机构研究
1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点
浅谈10KV真空断路器的应用
[摘要] 随着电力系统的迅猛发展, 10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以 ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实