只看楼主

KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!

KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年06月10日 12:28:37
2楼
有低压柜吗?

如有,从低压柜接220V,通过UPS给高压柜二次供电。

从母线PT二次取电源,存在二个不利:①第一次送电时母线PT无电压,进线无保护!②当系统发生故障时,会产生低电压,高压柜二次会因电压低而跳不开断路器!

从低压柜经UPS供电,首次送电可用施工临时电源;以后系统发生短路故障时,有UPS保持电压,不会发生断路器跳不开。
回复
llkine
2010年06月10日 14:07:15
3楼
谢谢,请问一般UPS要多少Ah的?一般断电后要能使用多长时间?

[ 本帖最后由 llkine 于 2010-6-10 14:13 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年06月10日 17:06:39
4楼
蓄电池的容量大小是看二次电源的负载量(额定电压下的正常工作电流X时间),由于停电后保护也就可以停用,只在停电瞬间能使保护动作,不需要很大。

但因停电后送电时需要保护电源,所以,当UPS的蓄电池容量很有限时,应对蓄电池(做好)在系统停电时有停止放电的功能,可以这样做:用电压继电器测量高压,当高压失电后延时分断UPS对高压柜的供电,当系统来电时能立即恢复高压柜的二次电源。
回复
ym810
2010年06月10日 17:13:47
5楼
区管的方式是最可靠的方式!
回复
wsgdgs
2010年06月10日 22:20:57
6楼
又一次学习了
回复
tank-----no.1
2010年06月10日 22:46:24
7楼
30AHjiu zu gou le
回复
石大头
2010年06月11日 08:34:37
8楼
同意区管的意见,不过现在很多厂家为节约成本计直接在PT上取。
回复
红苹果
2010年06月11日 13:44:04
9楼
:(
30AH用不了吧。。多少台柜?
回复
红苹果
2010年06月11日 13:44:28
10楼
比较同意。。。。
回复
zmudxiaxue
2010年06月11日 13:50:07
11楼
学习