KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
12楼
:time:
回复
13楼
UPS算Ah吗?2000VA 2小时
回复
14楼
我们这一般选用20AH的。
回复
15楼
学习了
回复
16楼
要注意操作机构是什么,不同操作机构对电源有不同的要求.
回复
17楼
现在很多厂家为节约成本计直接在PT上取。
回复
18楼
现在很多厂家直接在PT上取吧~~
回复
19楼
这个要看负荷重要程度、中压柜的数量以及投资经费多少来决定!
相对而言采用UPS当然更可靠,但是对于非重要负荷,就一两面中压开关柜,而且经费又紧张的地方,采用UPS增加了投资,可能会有很多人不会考虑。
目前应用最广泛的还是直接从PT处取电源作为交流操作电源。而且这个PT大多不是区管所说的母线PT,而是取自进线柜的线路PT,只要电源线路有电,就有交流操作电源。
对于中压开关柜较多的情况,最好还是采用直流或UPS是比较合理的方案。
回复
20楼
柜子比较多的情况下最好用直流屏,安全可靠才是最重要的,其次是用UPS,容量不要太小,3KVA吧,不建议从PT上取,不可靠的
回复
21楼
学习了:) :victory:
回复