关于10kV真空断路器操作电源的问题
llkine
llkine Lv.4
2010年06月10日 08:44:51
来自于断路器
只看楼主

KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!

KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
免费打赏
liulu52z
2010年07月22日 13:15:05
12楼
:time:
回复
fptcjx
2010年07月23日 12:30:34
13楼
UPS算Ah吗?2000VA 2小时
回复
zhanglei730406
2010年07月23日 16:46:11
14楼
我们这一般选用20AH的。
回复
linguowei7
2010年08月02日 15:19:38
15楼
学习了
回复
lujing9452
2010年08月02日 21:14:49
16楼
要注意操作机构是什么,不同操作机构对电源有不同的要求.
回复
z68522
2010年08月02日 21:31:55
17楼
现在很多厂家为节约成本计直接在PT上取。
回复
stone1555
2010年12月23日 08:49:19
18楼
现在很多厂家直接在PT上取吧~~
回复
zyz8438
2010年12月23日 09:34:56
19楼
这个要看负荷重要程度、中压柜的数量以及投资经费多少来决定!

相对而言采用UPS当然更可靠,但是对于非重要负荷,就一两面中压开关柜,而且经费又紧张的地方,采用UPS增加了投资,可能会有很多人不会考虑。

目前应用最广泛的还是直接从PT处取电源作为交流操作电源。而且这个PT大多不是区管所说的母线PT,而是取自进线柜的线路PT,只要电源线路有电,就有交流操作电源。

对于中压开关柜较多的情况,最好还是采用直流或UPS是比较合理的方案。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月23日 10:31:41
20楼
柜子比较多的情况下最好用直流屏,安全可靠才是最重要的,其次是用UPS,容量不要太小,3KVA吧,不建议从PT上取,不可靠的
回复
fdy9558
2010年12月24日 11:20:59
21楼
学习了:) :victory: