KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
22楼
没有接触过,交流操作的人,不要误导!
像老鼠所述的采用线路PT或专用PT比较好!而从PT取操作电源的做法,属于典型设计!是最常规的做法!交流操作的保护跳闸,不会因为PT的电压降低而据动!是靠弹簧储能滴,储能弹簧跳闸!CT的电流的能量直接动作与跳闸控制回路,不受PT电源电压降低的影响!非电量保护,采用在控制回路加储能电容的方式,完全能解决PT电压降低的问题,不受PT压降的影响!
交流操作的最大缺陷,是储能电容的质量问题!
回复
23楼
曾经见过从两路进线柜PT取,然后加3kVA UPS,这我觉得不错。
回复
24楼
这是双保险了!:lol
回复
25楼
22楼的北极光正解,现在常用的机构有弹簧操作机构和永磁操机构等,断路器跳闸储能弹簧通过分闸线圈脱扣,并且我在工作中所见设计院的图纸大多是从PT上取操作电源 外加UPS(24Ah),好处是进线断电后,ups短时间内保证电动操作及保护的正常使用,缺点是PT的熔丝是损耗品,一旦熔断后,ups的电源耗尽后,保护装置失效。
回复
26楼
学习学习啦。。。
回复
27楼
pt在进线前端就可以用。当然最好用直流屏,其次用UPS了
回复
28楼
楼主说了不想用直流柜,UPS实际上是另一种形式的直流电源啊!还是绕回来了。