怎么能看出高压断路器的操作机构
sccat
sccat Lv.4
2006年08月15日 11:29:54
来自于断路器
只看楼主

怎么能看出高压断路器的操作机构是弹簧储能还是电磁储能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V弹簧储能和电磁储能应用上有什么区别?

怎么能看出高压断路器的操作机构是弹簧储能还是电磁储能?

比如是:VD4-12/630-25 DC 110V

弹簧储能和电磁储能应用上有什么区别?
免费打赏
tcchezhong
2006年08月15日 12:40:38
2楼
VD4是弹操机构.
回复
nlb
2006年08月15日 14:47:09
3楼
没有电磁储能的,它叫电磁操动机构。
它没有储能元件,需要较大的直流操作电源,220v的电磁操动机构的合闸电流可达100A以上。
与弹簧操动机构比较,电磁操动机构结构简单,维修容易,但需设置较大的独立直流电源,一般用在高压柜台数较多的大型工厂里。
回复
sccat
2006年08月15日 22:23:25
4楼
多谢指教.
回复
铁牛66
2006年08月15日 23:06:49
5楼


请问电磁操动机构及弹簧操动机构一般用什么代号来区别?
回复
firepump77
2006年08月16日 00:02:29
6楼
二楼说的正确!另CD:..电操;CT弹操,现在已经取消CD而普遍采用CT,有些已经采用永磁机构了!!
回复
sccat
2006年09月07日 20:36:03
7楼
十分感谢!
回复
zjf99
2006年10月28日 23:53:50
8楼
规定CT-XXX其中CT就是弹簧机构。电磁机构用CD表示
回复
beijingxianbo
2006年12月28日 21:40:16
9楼
有需要永磁开关控制器的找我!
www.beijingxianbo.com
回复
xxycskrp@co163
2007年05月26日 09:07:13
10楼
关键词:断路器,操动机构,操作电源
回复

相关推荐

APP内打开