消防供水系统水泵的选型
选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
关于消防供水系统的分类问题
厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
供水系统调节方式的节能选择
1 系统的调节方式 1.1 关闸调节和变速调节 送水泵房的任务是要满足管网中用户对水量、水压的要求。在管网中无水塔或高位水池的情况下,任何时刻二级泵站的供水量应等于用水量。由于管网用水量每时每刻都在变化,而水泵的搭配和分级是有限的,因此需对管道或水泵进行调节以满足用户水量、水压的要求,关闸调节和水泵变速调节是两种有效的调节方式。关闸调节使能量浪费在闸门上,由于送水泵房运行费占水厂制水成本的50%以上,因而能量的浪费很可观。一般来说,水泵变速调节和关闸调节相比,能量节约了14.1%. 1.2 水塔或高位水池调节 水塔或高位水池调节是传统而有效的调节方式。当管网中建有水塔或高位水池时,二级泵站每小时供水量可不等于用水量,但每天总供水量仍等于用水量。此时,水泵工作分为二级到三级。只要选泵合理,可使水泵一直在节能状态下工作。因而,水塔或高位水池调节不会引起水泵能量的浪费。 从以上分析可知,水泵变速调节只是系统的一种调节方式,同水
分质供水系统的介绍,大家可以了解一下
分质供水系统介绍 所谓的分质供水就是将水分为两个管路,一个是生活用水,也可以是自来水,而另一路则是可以直接饮用的水。直饮水是运用反渗透技术将水进一步净化,让水达到可以饮用的标准。再通过健康的管网输送到居民家中供人们饮用。分质供水在美国已经得到广泛应用。 分质供水系统 一、分质供水特点: 分质供水具有环保,也就是说在水的制取过程,不存在着污染。节水,水可以百分之百利用,没有浪费现象。比较先进,比较科学,全部智能化。水可以保证健康,安全和新鲜,又是卫生的水,可以满足国家饮用水的标准。在处理过程中,又保留了水的鲜活性,让水口感好,水质也好。 二、分质供水管网: 分质供水的管网在设计的时候,要注意几点,首先要保证供水的流畅性,也就是水可以在管网中循环,不要有死角,另外,要避免水在管网中停留太久,这样时间一长,就会滋生细菌,造成二次污染,所以要保证没有被用户使用的水能快速的流回储水罐中进行消毒处理。 三、管网供水的消毒: 居民在想喝水的时候,一打开水龙头,就能喝到健康的水,这才是分质供水的意义。所以在
二次供水系统的几种加压模式
因类别不同,二次供水系统的选择也不同:二次直供水不需要加压和储存设施,供水方式是一致的,不存在系统选择问题;但二次加压供水,存在加压、储存设施,加压、储存设施也有不同的组成形式。由于使用条件、运行模式和效率的不同,系统选择也不同。那么如何选择二次加压供水系统呢?目前,二次加压供水系统主要有四类: 泵箱供水:泵箱供水可分为水箱供水和泵箱联合供水两种供水方式。“水箱供水”主要由屋顶高位水箱、水位控制装置和管道等组成,充分利用了城市公共供水管网服务压力,比较节能,但是只能应用于水压满足要求而水量不满要求、或水压部分时段不满足要求的情况。“泵箱联合供水”适用于各类情况,主要由低位水池(箱)、水泵、高位水箱、水位控制装置和管道等组成,一般需将城市自来水放进低位水池,通过水泵加压后进行供水,但并未充分利用城市公共供水管网服务压力,水泵运行效率也较低,目前采用的比较少。