如何选择无负压供水系统
hqx7777
hqx7777 Lv.2
2007年11月15日 15:03:26
只看楼主

我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。

我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
免费打赏
hpwaternanfang
2007年11月16日 14:44:17
2楼
如果要安全可靠的,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
高区/中区结合的无负压供水系统:高区无负压供水系统要依靠中区无负压供水系统供水,一旦中区出故障,高区也无水。
高区/中区结合共用一套的无负压供水系统:中区需要加减压阀,不节能,如果中区用户很少,而高区用户占大多数的话,可以考虑采用此钟方式。

回复
关立
2007年11月16日 15:14:59
3楼
叠压供水产品基本上都是采用变频恒压方式.建议楼主采用分区各用一套设备的方式,这样每区设定不同的供水压力,更节能.
回复
jinea
2007年11月16日 23:18:30
4楼
作为无负压供水系统来讲,应该在供水设备的前边加装倒流防止器,而且应该选择低阻力倒流防止器 ,以保证节能,充分利用市政管网的余压,降低水泵的扬程.