供水系统用这样的行不行?
thuna@co163
2006年03月27日 11:07:30
只看楼主

一个住宅小区,有22层商住1栋(1-4商业,上面住宅,地下2层车库,高度75米),18层塔楼3栋,12层住宅2栋,9层住宅1栋,7层住宅2栋,6层住宅3栋,临街商业3层一排加5层综合楼一栋,以及单独地下人防车库一座。市政生活用水能满足4层住宅使用,室内外消火栓需要建水池、加压(市政不能满足水量和开口要求)。24层建筑室内消防40L/S,室外30L/S,喷淋30L/S。车库室内10L/S,室外20L/S,其他建筑最大室内20L/S,室外15L/S。消防水箱放在24层顶。

方案:1、24层商住楼的生活用水楼内自己解决,其室内消防由室外水池泵房提供(泵房设置消防泵一组)。
2、9-18层住宅楼及5层综合楼的室内消防由室外水池泵房提供(按18层所需压力设置消防泵一组,12层、9层及5层综合楼减压提供)。
3、室外消火栓由水池泵房提供,系统和第2项合用,泵组合用。
4、喷淋系统由室外水池泵房提供,设置喷淋泵一组。(提供独立车库及商住楼喷淋所需)
5、6-18层住宅及5层综合楼生活供水由室外生活水池及泵房提供,1-7层设变频泵1组,8-18层设置变频泵1组,(9-18层高层建筑给水内部分高低区)。
6、临街商业及商住楼底商由市政直接供给,独立水表。
7、3层临街商业的室内消防由市政直接供给。
这样,泵房内就需要至少5套泵组。这样选择合理吗?还有其他什么更合理的方式呢?