关于消防供水系统的分类问题
厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
消防供水系统水泵的选型
选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司