泥浆护壁灌注桩桩基旁站监理记录表
旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。发现问题:处理意见: 备 注:从12月30日17:20开孔
请教大家个问题,关于桩基的
我们最近在做土建施工,做的是笩行基础,桩基承台,采取人工挖孔桩,前两天复测桩位时,发现有两个桩字中线偏位了60公分,图纸上的都是抗拔,承压桩,我想请教下大家,我该怎么处理这问题?是把上面扩大点?然后用钢丝网补?那柱纵筋还不是偏位了没?我知道,这个问题很简单,上次听位师傅说过,他说了一办,有事走了,我也没弄清楚,请大哥们指点下,最好拿出详细方案,比如说,当什么什么时候该怎么怎么样做?还有就是塔吊基础好像没有图纸,而且桩图纸也没,我晕,施工员都自己想怎么做就怎么做,垫层也10公分,15公分,20公分,35公分随便来,除了大线安图施工外,其余全部乱来,真是搞不懂了,这样做一点都不讲究?
桥梁桩基混凝土、泥浆、检测管及基坑费用计算争议问题分析与解读
灌注桩混凝土费用计算 现场桩位成孔后,利用导管在孔内浇筑混凝土,或安放钢筋笼后再浇筑混凝土,最后再凿除混凝土桩头。 1、灌注混凝土可采用卷扬机配吊斗、起重机配吊斗或输送泵。混凝土按人工挖孔、冲击成孔、回旋、潜水钻孔(分100、150、250、350)、旋挖、套管分别计价;通常情况下采用起重机配吊斗定额。 2、人工挖孔桩是按普通混凝土编制;其他均按灌注水下混凝土编制。 3、灌注桩定额已经考虑了混凝土扩孔数量和超灌数量(包括超灌部分及钻孔超钻部分)。 灌注桩混凝土定额消耗已综合考虑以下因素 (1)钻孔扩孔(2)桩底超钻7-8cm(3)钻孔超灌60-70cm(4)混凝土操作损耗。 4、灌注桩工程量按设计桩长乘以设计桩径计算,不应将扩孔数量及超灌数量计入灌注桩混凝土的工程量