桩基事故的常用处理方法
(一) 接桩法当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。1.开挖接桩挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。2.嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。(二) 补桩法桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。(三)钻孔补强法此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。1.高压注浆补强(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。(四) 扩大承台粱法1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基
对此类桩基问题该如何处理???
各位同行、专家: 现本人所处工地发生一个严重的桩基质量问题。 主要情况如下: 我所在的工程中44#在动测中,做了50%桩数的桩,结果表明,有22根桩动测达不到要求。44#楼,为五层结构,其中底下二层为框架结构,上面三层为砖混结构,为全地下室结构,底面标高最低处为-4.300M.桩基类型为预应力管桩,采用400(60),500(65)的桩,单桩承载力400的为1500KN,500的为2000KN.在工程打桩过程中主要是控制压力,就是说压力达到要求就不打下去,多余的量在上部施工去截去.在44#楼中,主要有三桩,四桩.五桩承台,但检测结果中,22根桩主要发生在单桩与二桩承台上,其余类型承台中不常见. 现工程中防水已完工,底板钢筋也绑的差不多了,应该说返工成本相当大,现已命44#楼全部停工,.对于这个问题,我虽然从事施工二三年,但是还没碰到过这样的问题.在我心中有二个处量方案: 一、桩身补加高强度的砼 二、采用筏基,加大板厚度,加大底板
某重大“桩基”工程事故处理及加固
工程事故介绍:1、距离天津海边不远,7度,0.15g,基本风压:0.55,基本雪压:0.35,地下无地下室,地上为六个单体,结构形式包括:框架结构、钢结构)(最高5层)、网架。2、地下图层状况: 第一层:回填仅有一年的橡皮土,6m厚; 第二层:粘性土,1~2m厚,流塑状态; 第三层:粉质粘土,1~2m厚,流塑状态; 第四层:淤泥质土,3m厚 . . . 第六层:粉土,(为第一桩端持力层) 第七层:中沙,(为第二桩端持力层)3、均采用PH500,预应力混凝土管桩,桩长分28m和22m两种4、工程事故:其中一个综合楼的所有桩均倾斜了,最大偏移量达2.5m,一般的均在0.8~1.1m左右,验桩结果为:85%四类桩,10%三类桩,5%的是二类桩,基本上均在桩顶以下5~7m左右严重裂缝缺陷,而且桩基的偏移量还在与日俱增。5、工程事故已经处理完,而且现在桩基使用状况良好,监测结果均合格,目前已经施工到了地上二层。工程事故处理方法及附图见附件。