请教大家个问题,关于桩基的
我们最近在做土建施工,做的是笩行基础,桩基承台,采取人工挖孔桩,前两天复测桩位时,发现有两个桩字中线偏位了60公分,图纸上的都是抗拔,承压桩,我想请教下大家,我该怎么处理这问题?是把上面扩大点?然后用钢丝网补?那柱纵筋还不是偏位了没?我知道,这个问题很简单,上次听位师傅说过,他说了一办,有事走了,我也没弄清楚,请大哥们指点下,最好拿出详细方案,比如说,当什么什么时候该怎么怎么样做?还有就是塔吊基础好像没有图纸,而且桩图纸也没,我晕,施工员都自己想怎么做就怎么做,垫层也10公分,15公分,20公分,35公分随便来,除了大线安图施工外,其余全部乱来,真是搞不懂了,这样做一点都不讲究?
CFG打桩桩基工程过程怎么解决堵管、窜孔、断桩等问题
CFG打桩桩基工程过程怎么解决堵管、窜孔、断桩等问题 一、窜孔 窜孔是指在灌注完前一根CFG桩后,钻相邻下一根桩时,前一根桩的混凝土面突然大幅度下降甚至将前一根桩的混凝土钻出,更有可能使下一根CFG桩灌注困难。在饱和细砂层、粉砂层中施工常遇窜孔现象。在一般情况下,完成一根桩所需时间为30-40分钟,完成1号桩后,在2号桩钻进成孔过程中,1号桩混合料尚未凝固而流向2号桩钻孔中,所以发现已完成的1号桩突然下落,有时甚至达两米上,当2号桩泵入混合料时,泵送压力加大,迫使2号桩的混合料又流向1号桩恢复到原设计标高。 因此可采取增大桩距的设计方案,增大桩距的目的在于减少打桩机器的剪切扰动,避免不良影响。改进钻头,提高钻进速度。减少打桩推进排数,如将一次打好几排改为2排或1排,尽快离开已打成的桩,减少对已打桩扰动能量的积累。必要时采用隔桩、隔排跳打方案,但跳打要求及时清除成桩时排出的弃
关于桩基的荷载的两个问题
1,为什么计算柱下桩基承台的弯矩用净反力?承台自重类似均布荷载与桩反力(集中力)作用相比会产生不平衡弯矩(规范是以柱子为支座,考虑净反力作用的)。此处怎么考虑?(如果承台下部土脱开,桩数偏少,桩距偏远,更明显).两桩承台(柱在中间)最明显。按净反力或者简支梁考虑结果有很大区别。感觉此条内力计算适用范围跟桩距有关系,桩距远了就偏不安全。新桩基规范:5.9.2 柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:1 两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处(图5.9.2(a)),可按下列公式计算用的净反力。5.9.6 对于柱下两桩承台,宜按深受弯构件(lo/h<5.0,lo=1.15 /n,/n 为两桩净距)计算受弯、受剪承载力,不需要进行受冲切承载力计算。疑惑2,群桩中单桩桩顶竖向力Qk=(Fk+Gk)/n=根据规范qpa,qsia---桩端端阻力,桩侧阻力特征值,由当地静载荷试验结果统计分析算得;难道此数值已经
关于桩基沉降的研究现状
论文关键词:桩基础 沉降 单桩 群桩 论文摘要:桩基础是一种古老、传统的基础型式,又是一种应用广泛、发展迅速、生命力很强的基础型式。近二十年来,由于工程建设和工业技术的发展,桩的类型和成桩工艺,桩的承载力与桩体结构完整性的检测,桩基的设计水平,都有较大的提高。然而,由于土的变异性及桩基与土相互作用的复杂性,迄今成桩质量的控制与检测,桩基的计算理论与方法,仍然是不够完善而有待研究发展的。本文对单桩和群桩的沉降计算方法进行了综述,并阐述了它们的适用条件。 桩基础在房屋建筑中是一种很常用的基础,在桩基设计中,最主要的是确定竖桩的承载力与沉降,尽管在过去漫长的时间内,从事岩土工程的研究者和工程师们,为了精确计算和预测桩基的沉降,曾进行过大量的研究,提出过一系列的计算桩基沉降的方法,但时至今日,对桩基沉降的预估仍然不熊充分地反映真实的情况。 1单桩的沉降分析计算 1.1荷载传递分析法 荷载传递分析法是单桩荷载一变形分析最常用的一种方法,这种方法是从规定的荷载变形传递方式