求教大神们!末端空调不制冷!
酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。请问:要怎么处理啊!我们目前怀疑1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。2.管路弯曲距离有点长。注:以前空调效果都是好的。只有一点现在客房开的没以前多。但设计的时候应该考虑到这方面了。还有现在把-1-5的阀门关小50%。效果还是不好!请大神们帮研究下!谢谢
中央空调末端设备如何选择
随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑很多都装有中央空调,该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。 这两种系统中都要用到中央空调末端设备中的空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据行业记者工作中的一点体会提出供广大同行参考。 中央空调末端:空调箱选择时的注意事项 在进行空调箱选型时首先根据中央空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点: 1,箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱