能否利用金属屋面作为接闪器?
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
关于建筑防雷接闪器设计
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
防雷接闪器如何选择和布置
知识点:接闪器
防雷接闪器如何选择和布置?
知识点:接闪器
防雷接闪器的选择和布置
知识点:接闪器
请教屋顶防雷接闪器问题
2类高层,屋顶防雷接闪器,可以利用顶层的天花梁内(梁的上面部分的)钢筋作接闪器? 如果可以,那整个顶板那么多钢筋,施工时都焊接通为一个整体作接闪器,引雷效果显著了。
装配式建筑接闪器的设置
>>>> 预制女儿墙顶上明设接闪器的做法
接闪器的定义、作用及应用范围
一、接闪器的定义
接闪器在女儿墙压顶内暗装,如何引雷呢
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 编辑 如题,查图集,山东省L13D10第33页,我觉得其他省也应该有相似的省标图集吧接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗 ?
接闪器的保护范围有多大?