>>>> 预制女儿墙顶上明设接闪器的做法 装配式混凝土建筑大多采用预制女儿墙,女儿墙的安装方式可分为内嵌式和外挂式。在各段预制女儿墙水平连接部位设置现浇段的连接方式,称为内嵌式;预制女儿墙通过金属连接件外挂于结构梁、柱的安装方式,称为外挂式。无论预制女儿墙采用何种安装方式,在没有任何预留条件的情况下,将接闪带(或接闪器)直接安装于女儿墙顶面的做法(如采用膨胀螺栓安装)都是不可取的,这样会损坏预制墙板,破坏防水,导致施工质量无法保证。故在预制构件生产时,需在女儿墙板顶面靠近室外侧预埋连接钢板,用于固定接闪带(或接闪器)支架,以避免现场安装作业对预制墙板的损伤,此钢板间距需满足《雷规》表5.2.6要求,即当接闪带采用扁钢导体和绞线时,固定间距不大于500 mm;采用单根圆钢导体时,固定间距不大于1 000 mm。
>>>>
预制女儿墙顶上明设接闪器的做法
装配式混凝土建筑大多采用预制女儿墙,女儿墙的安装方式可分为内嵌式和外挂式。基于美观、可实施性强、满足防水要求的目的,很多预制女儿墙顶设置有金属压顶,当该金属压顶满足《雷规》第5.2.7条中最小厚度要求时,可利用其作为自然接闪器;并要求在金属压顶的水平连接处,通过软连接导体将金属压顶连成电气通路。见图1。
>>>>
屋面接闪网的做法
屋面板采用叠合楼板或现浇楼板的装配式混凝土建筑,屋面接闪网格可明设于屋面板上或暗敷在屋面整浇层内,与传统做法无异。若为种植屋面,根据《雷规》第4.3.5条第1款,可直接利用屋顶钢筋网作为接闪器,该接闪网格需焊接成满足建筑防雷等级要求的尺寸。
>>>>
预制女儿墙顶接闪器(带)与屋面接闪网及引下线的连接
内嵌式预制女儿墙通过设置现浇连接段的方式实现女儿墙板之间的水平连接和女儿墙的固定安装。外挂式女儿墙有分体式和连体式两种:分体式预制女儿墙指女儿墙与下一层建筑外墙分段设置,通过外设于屋面的后浇柱进行安装固定;连体式外挂女儿墙指女儿墙与下一层建筑外墙连体设置,通过外挂金属件固定于现浇结构梁上。
实际工程应用中,可以通过对预制女儿墙固定安装方式的研判,来确定接闪器(带)与屋面接闪网及引下线的连接方法。通过上面对女儿墙安装方式的分类描述可以看出,内嵌式预制女儿墙与外挂分体式女儿墙的固定安装都有一个共同特点,就是将女儿墙板固定安装于现浇的结构体上,前者的结构体是现浇连接段,后者的结构体是现浇混凝土柱(或称后浇柱),而现浇结构体内的钢筋,通常是可以作为防雷装置的一个部分。基于这一特点,女儿墙顶的接闪器(带)与屋面接闪网及引下线的连接位置均可选择在这个现浇结构体上,通过设于该结构体上的预埋件,即可实现接闪器(带)、屋面接闪网、下部引下线柱内钢筋之间的可靠连接。图2所示为内嵌式女儿墙上明设接闪器与屋面接闪网及引下线的连接做法节点,序号5即是现浇混凝土柱上的预埋件。图3所示为外挂分体式女儿墙顶明装接闪器与屋面接闪网及引下线的连接做法节点,序号4即是现浇混凝土柱上的预埋连接板。
内嵌式女儿墙通过预制段之间的后浇段固定,女儿墙顶接闪器和引下线、接闪网格的连接可直接暗设在现浇段内。图2所示为直接利用与引下线柱连接的后浇段内两根 ≥ Φ10的主筋作为引下线与接闪器的节点,适用于剪力墙结构的内嵌式女儿墙做法;如为预制柱框架结构建筑,接闪带与引下线连接与图3类似。
外挂连体式女儿墙通过金属连接件直接装设于结构梁上,既要关注预制女儿墙内钢筋与建筑主体结构钢筋的连接,还要关注接闪器(带)和引下线的连接。
一般来说,外挂连体式女儿墙较矮,通常仅高出屋面0.4 m,多用于非上人屋面,屋面接闪网格可采用明设也可采用暗设,女儿墙上接闪器(带)可通过附加导体(如 - 25 × 4镀锌扁钢)与屋面接闪网及引下线可靠焊接,如图4所示。